セット内容を表示
カート

接着系アンカーの締付けトルク値について

投稿者柴田 洋三almost 2 years ago
接着系アンカーの締付けトルク値について

接着系アンカーの締め付けトルクの件について、ご教示をお願いいたします。
HILTI様のカタログ(HITーHY200シリーズ)によると、締め付けトルクの「最大値」が表示されています。
例えば、M12の場合、最大締付けトルク値は40N・mとなっています。
あと施工アンカー施工指針(案)では、
トルク値=トルク係数×締め付け軸力(保証荷重応力×断面積×安全率)×呼び径で算出する形となっており
「最大」というのはボルトナットが破損しない数値なのか、別途許容範囲(外れない最小値~破損しない最大値)が
あるのか、ご教示をお願いいたします。できれば、外れない最小値をご教示いただきたいです。

また、上記計算式で算出されているのであれば、「トルク係数」、「安全率」の具体的数値及び数値根拠もご教示
いただきたく、よろしくお願いいたします。

接着系アンカーの締付けトルク,接着系アンカーの締付けトルク算出根拠

2Replies
投稿者柴田 洋三almost 2 years ago

日本ヒルティ(株) 切石様
ご回答ありがとうございます。

承知いたしました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。


投稿者Employee (kiriyoi) Hiltialmost 2 years ago

柴田様

お問合せいただきましてありがとうございます。
接着系アンカーの締め付けトルク値ですが、欧州認証に則り実験をもとに定められた値となっております。具体的には、アンカーサイズごとに許容できる最も薄い母材厚、かつ最も狭いアンカーピッチにて施工した際に、接着系アンカーが抜けたり、母材へクラックが入らないことを実験で確認し、その時の最大締め付けトルク値を採用しております。したがいまして、計算式は用いておりません。

以上、ご回答とさせていただきますがご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

日本ヒルティ(株)
切石